随州变压器并联运行环流产生的原因
随州变压器并联运行环流产生的原因
在分布发电系统中,随州变压器间的环流是由于各随州变压器的输出特性差异所形成的。只有并联的各随州变压器均分负载电流而不产生环流,并联系统才能够正常、高效的工作。为了消除器之间的环 流,必须详细分析环流产生的原因及其特性。
为了简化分析,以两台随州变压器并联运行为例。在不考虑输出滤波器影响的条件下。由于实际系统中 的线路阻抗远远大于线路感抗,可忽略线路感抗影响,其等效电路示意图如图1所示。
假设稳态时各随州变压器的输出电压波形均为标准正弦波,且不考虑波形崎变的彭响。图中R。为负载阻 抗,R1、R2为线路阻抗,E1、E2、E0、I1、I2、I0分别表示1#和2#随州变压器以及并联系统的输出电压、电 流矢量。则依图有:
从((1-3)、(1-4)可以看出:两台随州变压器并联运行时,各单元的输出电流由两部分组成:一部分是 提供给负载的电流,一部分就是流动在两并联
www.gjttw.com/随州变压器之间的环流Ih对并联单元来说,负载是均分的,环流的 存在就导致了并联单元输出电流的差异。当环流对各单元输出电压呈不同负载特性时,各单元输出功率也 相应改变,使得各随州变压器所承担的负载不均衡。由于线路阻抗R非常小,如果各并联单元输出电压矢址的 相位,幅值不完全相等,即使是很小的差值也会产生远大于系统额定电流值的环流量,并且这一电流不经 过负载仅在两台随州变压器之间流动。此时如果将两台电压闭环控制的随州变压器不加任何处理的简单井联, 系统就相当于短路.是非常危险的1121因此,并联运行的各随州变压器之间必须采取均流(current sharing) 措施,以保证随州变压器功率器件间电流应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台[city
变压器厂家/name]变压器运行在电流极限值状态 ,均流技术是实现随州变压器系统可靠并联的关键技术之一。
器厂家编辑整理