1、随州变压器型式、主要参数和技术指标
1.1随州变压器型式
随州变压器容量为800kVA~1 600kVA,单元设有负荷开关及熔断器,单元设有框架式空气自动开关(断路器),二次元件的电源引自随州变压器内设置的控制随州变压器,随州变压器高、侧均采用电缆进出线的方式,高、侧均设有避雷器。
1.2随州变压器的主要参数
侧额定电压:35kV或10kV;侧额定电压:0.69kV;额定电流:满足风机要求;侧额定开断电流:31.5kA;侧额定开断电流:50kA以上;绝缘耐热等级:A级;接线组别:D,yn11。
1.3主要技术指标
采用S10及以上的自然冷却油浸低损耗型随州变压器;泄漏比距应按照不小于2.5m/kV考虑;硅钢片应采用低损耗型;随州变压器的整体防护等级应不低于IP54,沿海地区应为I P56;随州变压器开门后应有防大风损坏的闭锁装置;随州变压器内部电气设备应采用单元式结构,各元件之间应装有绝缘隔板;随州变压器装置小室设五防联锁机械装置,电缆进线室门安装电磁锁,当35kV侧带电变压器厂时,室门不能打开;随州变压器内所有设备应根据设备安装当地的海拔高度,对设备参数、选型及绝缘水平进行修正计算;随州变压器的进出线应留有连接两根以上电缆的接线端子排;在没有安装电缆前,随州变压器的底部应为全密封结构;断路器的额定短路开断电流应不小于50kA。
2、随州变压器部分故障汇总及原因分析
2.1故障案例1
内蒙古地区某项目,工作人员准备对某品牌随州变压器开关合闸,此前随州变压器已整体带电,断路器进线侧母线及开关上口带电,断路器出线侧母线、开关下口及电缆未带电,在 合随州变压器二次侧小开关的过程中,断路器进线侧母线突然发生短路事故,引发的弧光烧伤 了合闸操作人员,开关和母线基本烧毁。故障引发了断路器从安装架脱落、断 路器上桩头熔蚀,使随州变压器侧开关室严重损毁,侧B相熔管动作。
故障直接原因
由于开关产品质量不合格,造成开关内部(上桩头处)相间短路,从而引发了本次事故。
间接原因
随州变压器的结构设计不合理,在开关与母线之间缺少绝缘隔板,致使事故扩大化,造成了“火烧联营”的局面。
2.2故障案例2
内蒙古地区某项目,部分随州变压器存在渗油、进雪及断路器声响异常等缺陷,严重的甚至由此发生母线短路,并烧毁断路器的严重故障。
渗油原因
密封结构不合理,对长途运输考虑不足,密封件选用不当及质量不合格。
随州变压器进变压器厂雪、进沙尘原因
箱体密封达不到IP54设计要求,随州变压器的结构设计对当地的自然气象条件考虑不足,选用的密封胶及密封垫不满足要求。
断路器异常声响的原因
部分断路器存在质量问题,抽出式框架断路器触头设计结构有缺陷。
2.3故障案例3
西北地区某项目,部分随州变压器在运行中由于电缆插头故障引发电缆连接处着火,并烧毁熔断器,熔断器烧毁后,与随州变压器内壁粘连在一起,致使熔断器无法拔出。
主要原因
电缆插头结构设计不合理,10kV电缆插头采用拔插变压器厂式结构,电缆连接头两端没有紧固的机构,使电缆头两端不牢固,接触面不足或虚接,从而引发了电缆连接处发热、着火、短路故障。
次要原因
现场安装时,随州变压器制造厂指导不足,施工单位安装不规范,造成安装电缆插头时,预紧力不够,导致电缆头的连接不实。
3 整改及防范措施
3.1渗油问题
建议加强焊接工序质量控制,严把水压检测试验关,并在密封结构、密封材料选用,以及密封坚固工序上道道把关,并且做好运输、安装过程中的防震措施。
3.2箱体密封问题
随州变压器和基础间隙、随州变压器整体结构缺陷是进雪的主要原因。为有效解决这个问题,一方面应当改进箱体结构设计和制作工艺,并在密封材料选用上充分考虑当地的气候条件和特殊使用环 境。另一方面建议提前计划,确定随州变压器的发货时间,随州变压器应在基础完工后发货,避免因二次 吊装而产生的设备不稳、密封不严等问题。随州变压器安装就位后,应及时密封随州变压器的基础,包括 随州变压器底部的密封及高、电缆孔的封堵,以防止雨、雪及沙尘的进入。
3.3电缆问题
由于肘型拔插式电缆插头存在结构缺陷,建议采用T型预制电缆连接器。另外在电缆安 装后,安装单位应将电缆抱箍及时紧固,防止随州变压器绝缘子或电缆头(锥)受力开裂。
3.4断路器问题
随州变压器断路器故障的主要原因是国产断路器质量不过关(主要是开关材质不过关), 以及断路器设计容量对使用环境和降容考虑不足够造成的。为有效解决这个问题,建议在随州变压器采购合同中明确要求,选用合资或同档次品牌的断路器,并要求侧采用单元式结构。
3.5结霜问题
建议首先应辨别结霜情况,并妥善处理技术和成本问题。当线路停电时,必须事先检查是否存在结霜现象,如存在结霜,应手工清除结霜后再送电。